• 母线怎样选取定额

    我想请教:全绝缘屏蔽铜管母线 RQTGM-I/5000 数量400米,应该选辽宁08定额的哪一项呢?安装母线时是否还会发生其它的工程量?比如绝缘子、引下线什么的,还是图纸有要求的时候才会发生?请哪位老师帮忙解答的详细点谢谢!

    问题补充:我想问是否应该套带型母线?带型母线是按10m/相计算的,那么这个400米是几相呢?不好意思我是初学,对电气不太懂,请多多指教!谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该套带形母线,如果是槽型母线,就会标出高、宽尺寸。这个就套单相的子目,绝缘子和引下线分别计算工程量,套相应的子目就可以。

    2012-11-16 14:22:07 

  • 计算出长度套母线子目,其他附件,看系统图计算。

    2012-11-16 11:59:51 