• 剪力墙和暗梁钢筋的扣减

    层高是3.6m,水平筋间距200,算下来水平筋根数为19。有暗梁300*600,则水平筋根数为(3.6-.6)/.2=16根了。布置上了暗梁,而软件的计算结果还是19根钢筋,剪力墙对暗梁没有扣减的!

    暗梁

    层高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是的,墙是通高的,暗梁是在墙里面的,只是说他们的钢筋互不影响

    2012-11-16 16:58:20 

  • 层高是3.6m,水平筋间距200,算下来水平筋根数为19。有暗梁300*600,则水平筋根数为(3.6-.6)/.2=16根了。布置上了暗梁,而软件的计算结果还是19根钢筋,剪力墙对暗梁是没有扣减钢筋的。

    2012-11-16 16:39:03 

  • 这是因为暗梁里没有输入侧面纵筋的信息。 软件是这样计算的,如果暗梁里没有输入侧面纵筋的信息,软件默认暗梁的侧面纵筋同剪力墙水平筋,暗梁的位置也一起计算;如果在暗梁的属性里输入了侧面纵筋的信息,那软件计算墙的水平筋只计算到暗梁下口。有兴趣可以试试。

    2012-11-16 16:46:26 