• 梁筋搭接处

    如果是40d钢筋直径是25,那么所要的锚固是40*25吗?这样也太长了吧,像那个纵向钢筋绑扎面积百分率有25%,50% 100%这是这么选取的我看梁筋搭接处好像有的是一米
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果是40d钢筋直径是25,那么所要的锚固是40*25吗?是的,就是这样计算的。 搭接长度是根据搭接接头百分率计算的,当搭接接头百分率为25%时,搭接长度取锚固长度的1.2倍,拿刚才那个锚固长度来计算的话就是1.2*40*25=1200。各个搭接接头百分率的搭接长度取值如下图:

    百分率

    2012-11-19 12:57:00 