• 广联达暗柱箍筋个数计算

    层高4m,箍筋配筋为C8-100,纵筋是电渣压力焊的,软件计算出来是41个,怎么计算的?不是应该(4000-50*2)/100+1=40个吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (4000-50)∕100=39.5个。想上取整+1,就是41根 不会是40根,只会是41根或者42根。 意思不要误解了啊,间距100,可以理解为全高加密,所以不会是40根,要么41要么42. 我看了图集确实是你说的这样哦,我这是现场来的师傅说的,照你这样说那确实是40根,那就是你软件设置的问题了,包括选用的平法图集啊,节点设置啊,计算规则,

    2012-11-17 10:31:42 

  • 纵筋是电渣压力焊的 应该是多少根 纵筋 多少个接头哦;

    2012-11-17 10:31:54 

  • 你好:软件里只减了一个50,所以要按四舍五入加一的计算方法才正确计算。在编辑钢筋里可以看到层高减了一个50。除以间距。 那就按向下取整。应该是40根就对了。

    2012-11-17 10:30:18 

  • 就是应该是41个

    2012-11-17 18:26:37 