• 室内及室外的消防管道工程用PE管安装热熔连接的,是套哪个子目?

    室内及室外的消防管道工程用PE管安装热熔连接的,分别是DN150与DN200管子及管道配件,是套哪个子目?管道立管预留洞工程量是否可以计算,套哪个子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安装定额中如果没有这么大的管,可以套工业管道子目。预留洞不计算,包含在管道安装子目里。

    2012-11-18 10:48:49 

  • 室外的消防管道工程用PE管安装热熔连接的DN200管套排水室外管道,塑料给水管(热熔接)子目;室内的消防管道工程用PE管安装热熔连接的DN150管套排水室内管道,塑料给水管(热熔接)子目;管件已包括在定额子目中不再计取。管道敷设可以计算挖、填土方,预留洞口不可算。

    2012-11-18 15:37:09 

  • 热熔连接最大管径是DN100,没有DN200

    2012-11-18 19:13:09 

  • 在安装定额的消防册查找相应定额,预留洞不能计算。

    2012-11-18 10:42:13 

  • 安装定额中查消防子项目,DN150、DN200两个分别套定额,预留洞是土建试先预留好的,不计算。

    2012-11-18 11:35:56 