关于防雷接地的疑问
防雷接地要算的工程量除了:地下室被利用的主筋,引下线,总等电位,局部等电位,柱子与地下室梁的焊接处,屋面的12镀锌圆钢接闪处,还有哪些工程量? 另外每层利用圈梁作均压环的工程量怎样算,是按平面图引下线为一个点再乘以层数吗?套定额是否和地下室被利用的主筋的定额一样? 最后80积分了 麻烦各路英雄豪杰
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般防雷接地系统应计算的工程量:屋面沿支架敷设的D12镀锌圆钢避雷带,利用柱主筋连接避雷带和接地极的引下线,利用基础梁主筋相互连通形成基础接地极,总等电位箱与接地极的连接(扁钢的接地母线),局部等电位端子板的个数,钢铝窗接地(如果外墙的窗是金属质地的话),建筑角部断接卡子的数量,建筑高度超过一定数值时,按规范设置的楼层均压环长度,柱主筋与圈梁焊接的点数等等。 其中楼层均压环的工程量是沿外墙一周梁外边线的总长,套取“均压环(利用梁主筋)”的相应子目,是和接地极的子目一致的,只不过有时候基础梁不联通的地方需要另外增加扁钢等主材。
2012-11-19 13:21:13
-
同意ANN的回答。
2012-11-19 19:54:44
-
防雷接地要算的工程量除了:地下室被利用的主筋,引下线,总等电位,局部等电位,柱子与地下室梁的焊接处,屋面的12镀锌圆钢接闪处,还有避雷网, 另外每层利用圈梁作均压环的工程量按跨接线计算,
2012-11-19 19:57:59
-
防雷接地要算的工程量,是一个系统的问题,不是问一下就能解决的,也不是多少分的问题,真能给你回答的也不是要多少分,问题是在于你不要一下了问得太多问题,一个一个来问,清楚一个算一个,合在一起就是一个系统的问题解决了。