tiny204 2012-11-19 10:23:07 | 北京市 其他专业 | 1849查看 2回答
通常电缆竖井内敷设方式,只考虑桥架或者支架敷设吗?
电缆在咱的规范中在竖井内敷设方式都有哪些呢?算量的时候如果计算呢,请说的尽量详细些,谢谢,我传的此图中黄线是电缆,出了桥架是明敷设吗?然后有一个沿电井向上敷设的电缆,它的敷设方式是电缆桥架呢还是什么,设计没有说明白,还是这是常识不用做说明……
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆在咱的规范中在竖井内敷设方式都有哪些呢?竖井敷设、桥架敷设,沿墙敷设 算量的时候如果计算呢,请说的尽量详细些, 一般按敷设高度乘以1.025 谢谢,我传的此图中黄线是电缆,出了桥架是明敷设吗?看系统图标注 然后有一个沿电井向上敷设的电缆,它的敷设方式是电缆桥架呢还是什么 一是看系统图标注,二是查看桥架是否引上
2012-11-19 10:31:13
-
支持楼上说法
2012-11-19 10:53:52
-
控制电缆,清单给出的敷设方式是沿支架敷设,图纸中还有有控制电缆桥架,在套定额的时候控制电缆是套支架卡设,还是沿沟内支架敷设?这与控制电缆桥架有关系吗?图纸是室内图纸
-
请问什么电缆要求进行防腐保护NH-VV22 5*6、Kvv22 10*4要求保护吗
1.请问什么电缆要求进行防腐保护和穿套管吗NH-VV22 5*6、Kvv22 10*4要求防腐和穿套管吗 2.这两种电缆什么情况下延墙敷设,在竖井内应该是桥架吧?谢谢
-
交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当正三角形排列时,应每隔1m用绑带扎牢。
请问“交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当正三角形排列时,应每隔1m用绑带扎牢。”中的 “正三角形排列”是怎样的一种排列方式?能画图示范一下吗?问题补充:以上为电缆沟或隧道内敷设电缆的 要求。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看