• 钢结构节点

    新建的一个钢结构工程,这是梁柱的节点图,让大家帮忙看一下,本人的疑问在于 1、节点为1KL1、2KL2与柱的节点,但图中并未标明哪个为KL1、KL2,虽然右侧的那道梁标注为250,但是KL1、KL2的梁宽分别是200和150,分不清KL1、KL2螺栓连接板选用的尺寸不同,故无法计算。 2、明显的看出b-b剖面是两排螺栓,但平面图是四排螺栓(图中圆圈画出部位) 2、图片2的这个节点是单侧螺栓锚板还是双侧都有? 本人刚刚接触钢结构可能有理解不到位的地方,希望高手予以指教,重谢!!!

    梁宽

    单侧

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:左边的图名明确是 1KL1、2KL2与钢柱的连接节点平面,至于那个是1KL1(2KL2)只要看看梁平面布置图就知道了。图中b-b剖面可能有误,应该是每端四排螺栓(一般一节点平面为准,建议和设计联系再确认)。至于连接板尺寸图纸中全部标注了 可以按图示尺寸计算。 关于连接板的问题你可以看看节点平面图,很明显的 b-b剖面的连接板是每个节点内外二块;而a-a 剖面只是一块(单侧有)。

    2012-11-19 19:35:56 

  • 1、截图是有问题,直接安装的采用双排螺栓,夹板安装的采用四排螺栓(看前面的示意是夹板安装的) 2、对于分不清KL1、KL2螺栓连接板选用的尺寸不同,故无法计算。结构板尺寸一般不调整的。 3、图2为直接螺栓安装,没有连接夹板的。利用梁腹板、柱加劲板接触的