夜之星 2012-11-20 10:42:31 | 陕西省 安装 | 1115查看 4回答
安装电气定额
钢筋混泥土结构,电线管SC15,暗敷,套用什么定额啊 是2-1052钢管配管还是2-1030砖、混泥土结构还是其他, 新手求指教。。。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我没有陕西定额,我只能说要套用“砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20”这个定额子目,记住里面的焊接钢管得转换为镀锌钢管。 记得看看说明和图例,一般“SC”表示镀锌水煤气管,但是我也见过"G"表示水煤气管的
2012-11-20 10:53:20
-
不知道陕西的定额是啥样的 但是已经很明确是:焊接钢管15,暗敷设与砖、砼结构,套相应子母吧 楼上的 SC表示的焊接钢管吧
2012-11-20 11:00:41
-
套2-1030 砖混结构暗配子目
2012-11-20 12:33:56
-
钢筋混泥土结构,电线管SC15,暗敷,套用2-1030砖、混泥土结构.
2012-11-20 12:32:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看