一往琴深 2013-12-19 08:38:05 | 广东省 云翻样 | 1848查看 8回答
关于板面附加筋的问题
如图一所示为板面附加筋,K14是表示C14@200,那2K14说明中解释是每两根拉通筋中间另加两根直径为14的钢筋如图二。那我在定义的时候怎么定义,是定义为2C14@200,还是C14@100问题补充:就每个柱帽的位置有这样的附加筋
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
那就是C14@100了。
两根@ 200的就是@100
2013-12-19 08:43:35
-
楼板的钢筋没有这种标注方法。2K14应该是设计标注错误。应该定义为 C14-200 .
2013-12-19 08:41:18
-
你可计算在5米范围内的拉通钢筋布置的根数及间距,可以看出拉能钢筋的间距为200,也就是在5米的范围内的拉通钢筋根数为5000除200等于25+1等于26根,26根为25个间距,每个间距2根,也就是在5米的范围内的附加钢筋为100根(100C14)或C14-50.
2013-12-19 09:01:25
-
就是按C14@100用自定义位置布置上去即可
2013-12-19 09:09:32
-
从图片上看还不清楚是否是连续的,如果是你所说的情况,建议钢筋按它设计要求布置的范围各按1/2的范围布置代替,及各布置的范围2500。虽然与设计要求的不吻合,但计算钢筋是没有问题的,钢筋的间距是66。
2013-12-19 08:52:38
-
不同的工程,不同的设计要求,所以说您工程中有这样的柱帽的加筋,是一点也不奇怪,所以说建议您在单构件输入中输入这段钢筋。
2013-12-19 14:24:23
-
按C14@100布置。
2013-12-19 09:45:17
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看