yy 2012-11-21 09:18:08 | 湖南省 土建 | 10193查看 9回答
计算现浇梁的体积时梁高需要减板厚吗
框架梁的高是550mm,板厚是110mm,请问计算体积时梁高是否要减去110
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳肯定是不减啊,这样的梁叫T型梁,在套定额时按有梁板计算。板计算扣梁。
2012-11-21 13:03:58
-
已采纳要看当地定额说明是如何规定的,我们这边就是梁计算至板底。
2012-11-21 13:59:28
-
已采纳这种属于有梁板算量的时候不用扣,算板的时候算到梁内侧
2012-11-21 15:42:42
-
已采纳是的梁与板重合的部分是入板的。但是梁板一般合并计算为有梁板。
2012-11-21 09:24:19
-
已采纳框架梁的高是550mm,板厚是110mm,请问计算体积时梁高是否要减去110 梁的体积是不扣减板的,计算板的体积的时候要计算到梁内侧。但是梁的侧面模板计算的时候是要扣除板的110厚的。
2012-11-21 09:26:29
-
已采纳看当地的计算规则是梁减板厚还是板减梁,不过你如果是画图计算,那软件就会自动按当地的定额计算规则计算的。
2012-11-21 09:39:59
-
已采纳这个的看图纸的设计情况
2012-11-21 10:48:12
-
已采纳梁构件计算是按截面面积整体计算,不扣除板所占的体积;板构件计算时扣除梁所占的体积。
2012-11-21 23:07:10
-
已采纳框架梁的高是550mm,板厚是110mm, 1、工程量计算时,梁与板重合部分应该计算到板工程量的, 2、梁工程量计算高度应为400mm, 3、板套工程子目为有梁板。
2012-11-22 10:24:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看