独立基础柱箍筋加密区
一个独立基础,短柱钢筋为12φ16,φ10@100/200(箍筋为样式4*4),顶端为自由端,出地面100,短柱总长1600,断面为600*600,加密区如何确定?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的理解是对的,这种情况应该不存在加密与非加密区,如果柱顶端有梁就可以,这样的柱是全加密,可以跟设计沟通一下。
2012-11-21 19:16:23
-
软件可以设置,计算设置(柱/墙柱和基础)中调整,里面的内容都可以修改。 大多情况下,直接输入尺寸、钢筋信息,软件会按规范综合考虑加密筋范围布置。
2012-11-21 14:44:36