• 独立基础柱箍筋加密区

    一个独立基础,短柱钢筋为12φ16,φ10@100/200(箍筋为样式4*4),顶端为自由端,出地面100,短柱总长1600,断面为600*600,加密区如何确定?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是对的,这种情况应该不存在加密与非加密区,如果柱顶端有梁就可以,这样的柱是全加密,可以跟设计沟通一下。

    2012-11-21 19:16:23 

  • 软件可以设置,计算设置(柱/墙柱和基础)中调整,里面的内容都可以修改。 大多情况下,直接输入尺寸、钢筋信息,软件会按规范综合考虑加密筋范围布置。

    2012-11-21 14:44:36 