  • 已采纳
    你好:设计没有问题,框架抗震等级为四级,抗震构造措施为三级,也就是设计是按四级考虑的,在施工时钢筋锚固要求按三级抗震要求来做。提高一级来施工,对原材料没有要求,对钢筋的锚固有要求。

    2012-11-24 19:43:12 

  • 设计错误、不过三、四级的措施是一样,结构的抗震问题就是钢筋的锚固问题

    2012-11-23 16:25:44 

  • 你好: 楼上说的是正确的,设计是没有问题的。这说明设计时,整个框架结构设计者是按四级抗震来考虑的,构造要求往往就是结构的薄弱环节,提高了一个等级,所以在施工时,钢筋的锚固、箍筋的加密等要按三级抗震下料。如11G101-1第53页中,受拉钢筋基本锚固长度抗震等级就分为:一二级、三级、四级和非抗震。

    2012-11-24 21:47:07 

  • 框架抗震等级为四级,构造措施等级为三级,设计没有问题,构造措施可能是设计根据地质要求来设计的,也可能薄弱的地方抗震等级提高,抗震等级不同钢筋的锚固长度不一样