56862655631 2012-11-21 22:01:28 | 河北省 其他专业 | 1127查看 12回答
基础梁钢筋问题
请问专家们,基础梁这个标注是什么意思啊,怎么设置?
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是条形基础带基础梁,前边的600*1200为基础梁,后边的Y1100*400*200表示的是条形基础宽度为1100,在基础梁根部处的高度为400,外侧的高度为200。其他的应好理解了。钢筋在定义基础梁的栏内输入,最后的YB12-2170;A8-200 在定义条基单元中的对应的受力钢筋和分布钢筋栏内输入。
2012-11-22 08:39:02
-
打电话给设计,最直接
2012-11-22 09:12:59
-
你这个图标注很怪请与设计院联系。
2012-11-22 09:18:58
-
这种标注形式是梁式条形组合基础,可以按条形基础和基础梁分别定义布置。 600*1200为基础梁截面尺寸,配筋4C25+3C22是上部筋、4C20是下部钢筋。Y1100*400*200表示四棱锥台截面条基,主筋是C12@170、分布筋是A8@200
2012-11-22 09:40:01
-
zheg这个是设计的原因 可以咨询下
2012-11-22 11:36:02
-
意思是基础主梁,编号是3,1B是一跨加悬挑,截面尺寸是600*1200,后面的Y是加腋的意思,但是,标注方式和图集不符,具体的标注方式见截图。 以下是箍筋C8@200,四肢箍,下部钢筋,4C20,上部钢筋4c25+3C22 侧面纵筋是N6C16,拉筋是A8@400,加腋钢筋是C12-170,A8-200,加腋钢筋可以在原位标注中进行设置就可以的。
2012-11-21 22:53:49
-
难以理解的也就是“加腋标注不对”应该让设计更正一下。其它的我想你是不会有疑问的。
2012-11-22 00:55:16
-
1、最不让楼主理解的Y1100*400*200,个人认为其中的1100应该指悬挑端部变截面,见下图 2、其他的集中标注内容都是可以理解的 3、图1为个人认为挑出端部大样,图2是梁集中标注信息输入,图3是用参数化定义条件,解决加腋,图4条基与基础梁的组合,图5为定义梁端挑出定义 没有不能输入图5 呵呵
2012-11-22 03:22:07
-
具体含义请看我的截图。
2012-11-22 07:00:44
-
你这是有梁式条形基础,要用四棱锥台截面条基加基础梁来定义的
2012-11-22 07:44:18
-
先参照图集看,不明白的地方再跟设计联系!!
2012-11-22 10:36:36
-
加腋梁尺寸那块有错误,你咨询一下设计方吧
2012-11-22 11:08:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看