馨 2012-11-22 10:37:31 | 浙江省 其他专业 | 9620查看 5回答
关于板的起步距离
请问,关于板力筋起少距离,有人说是50mm,图集上写着是板间距的二分之一,请问到底应该是多少,出自哪里,谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:最新的规范要求板受力筋的起步是1/2主筋的间距。很早以前是50起步的。 9-2-2 板 9-2-2-1 受力钢筋 1.板中受力钢筋的常用直径:板厚h<100mm时为6~8mm;h=100~150mm时为8~12mm;h>150mm时为12~16mm。 2.板中受力钢筋的间距;板厚h≤150mm时不宜大于200mm,h>150mm时不宜大于1.5h或250mm。 板中受力钢筋一般距墙边或梁边50mm开始配置。 3.单向板和双向板可采用分离式配筋或弯起式配筋。分离式配筋因施工方便,已成为工程中主要采用的配筋方式。 这是第四版的施工工艺标准里要求的。
2012-11-22 16:26:55
-
你好!从2011年9月1日起,开始按11G系列图集执行,11G101-1中明确规定了板筋的起步距离为距梁边1/2板筋间距。详见图集的第92页。
2012-11-26 14:50:46
-
参考11g101图集
2012-11-27 16:47:22
-
距离梁边或剪力墙边是50mM
2012-11-22 10:38:55
-
板力筋起少距离 是50mm,并且不应该小于 板钢筋间距的二分之一,可以查看施工规范 以及相应的施工规程; 钢筋混凝土施工及验收规范;
2012-11-22 10:39:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看