• 关于图形算量问题

    图形算量汇总计算后,请问:1、剪力墙的混凝土量里包括了暗柱的混凝土量吗?2,、暗柱是不是直接并入剪力墙一起套直行墙子目?求解
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在图形2008中砼墙的量是扣除了暗柱的量的,你汇总计算完之后可以点击查看图元工程量计算式或者点击F11按钮,选中这道墙就可以看到它详细的计算公式。剪力墙在图形中就是混凝土墙,如果是从钢筋导入图形中的话,那么暗柱就变成了柱子了。所以不包括暗柱的工程量。

    2013-12-12 11:34:42 

  • 楼上正解,关键是你在钢筋里面绘制的时候,暗柱的位置是否绘制了剪力墙,一般钢筋导入图形,暗柱是不勾选的。暗柱和剪力墙一起套用剪力墙定额,但是模板,是套用墙柱定额

    2013-12-12 11:27:54 

  • 暗柱本来就在墙里面的,所以剪力墙的砼,肯定包括暗柱的砼

    2013-12-12 11:43:35 

  • 您好,只要你在钢筋绘图中,暗柱的部位绘制上了剪力墙之后,那么导入到图形软件就会计算到剪力墙中的。。

    暗柱属于剪力墙的加强构件,合并到剪力墙中套项。。。

    剪力墙分为直行墙和弧形墙。

    子目

    2013-12-12 11:21:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: