    你好: “房屋底部加强部位为:室外地坪至20.57”是指图纸中所说的:“底部加强部位剪力墙抗震等级为二级”,非加强区为三级。基础承台的构造是不分抗震等级的,你可以看11G101-3第85~91页,就没有提抗震和非抗震,承台的构造做法是不分抗震和非抗震的。

    2012-11-22 14:17:54 

  • 正负零以下柱和剪力墙为一级抗震,正负零到20.57米处为二级抗震。 20.57米以下为剪力墙加强部位,就是剪力墙端部有加强筋(连接约束边缘暗柱旁),可以根据图纸要求定义绘图

    答疑解惑

    2012-11-22 14:19:07 

  • 20.570是标高,20.570以下到室外地坪为加强部位,基础承台是非加强区抗震等级为三级。

    2012-11-22 14:40:15 

  • 1、结构高度从室外地坪至25.570m的范围属于底部加强,抗震等级为二级,(要注意的是室外地坪标高是低于正负零,所以地下的就不在此范围) 2、基础承台不存在抗震要求,除非设计有要求