35****@qq.com 2012-11-22 13:01:04 | 河南省 安装 | 748查看 1回答
框架梁与剪力墙
1,好几跨的框架梁是通过剪力墙的,梁墙同厚,剪力墙高度应该算到梁顶吧,这个我怎么修改,因为我觉得不用支梁底模了,所以算到梁底不合适,应该怎么修改让剪力墙通告计算,不知道我的理解对不对? 2,一般绘制梁时,那种顺接比较长的,我觉得应该是绘制到暗柱内边线,因为是直锚吗,另外就是两边是很短的只有暗柱锚固的那种,绘制到中心虽然对钢筋量没影响,因为太短肯定都是弯锚,但是对图形有影响,在图形里,因为没导入暗柱吗,梁和暗柱重复的地方是算给了梁的,也就是说暗柱是计算到梁底了,并没有通高算,我觉得应该梁长应该是算到暗柱边的,即便是两边只有恨短的暗柱,不知道我的理解是否正确,另外能不能有种少修改的方法,就是顺接很长的我要到暗柱内边,就是那种很短的,直接弯锚的,就不用修改了,但是让梁计算到暗柱边
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、剪力墙高度应该算到梁顶。 2、梁画到柱内就可以。
2012-11-22 13:03:18