• 请问一下填充墙里面的钢筋是怎么布置的,多远一根

    请问一下填充墙里面的钢筋是怎么布置的,多远一根,在钢筋算量中怎么布置
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般是按每500mm设置一道,具体长度根据设计说明,若是砌体加筋通常按通常筋布置2A6;框架结构的柱墙锚固采用相应的节点构造就可。

    2012-11-22 19:38:22 

  • 一般为500mm一道,填充墙砌块每块高度一般为200mm,每三层放置一道,即600mm一道,

    2012-11-23 13:20:48 

  • 填充墙里面的钢筋是指砌体加筋吧,按规范要求一般500mm高度一道。 在钢筋软件中按图纸要求定义,如果图纸要求通长布置,可以在砌体墙属性中输入钢筋信息。如果图纸没有特殊要求,那就按规范深入砌体墙内1米设置,选择参数化砌体加筋绘图。 也可以在砌体加筋界面用自动生成砌体加筋功能生成,生成后个别地方不否的自己调整就行

    算量

    钢筋算

    答疑解惑

    2012-11-23 14:10:35 

  • 你说的是填充墙中的砌体加固钢筋吧,一般都是间距500布置。在钢筋抽样中,你只需在砌体加固钢筋编辑中输入2A6@500就可以了。

    2012-11-22 17:42:39 

  • 如果说的是砌体筋,一般间距是500。

    2012-11-22 16:46:54 

  • 砌体墙的通长筋一般输入2a6-500就可以了。

    2012-11-22 16:49:18 

  • 除过图纸设计,一般选用规范做法,为沿墙高每500设2A6拉结筋,有通长,也有伸入墙体内一定长度的,后都伸入墙体不得少于700,一般1米。

    2012-11-22 17:52:11 

  • 在填充墙构件中自动生成砌体加筋

    2012-11-22 16:47:58 

  • 你是说的砌体加筋吗。自动生成就可以了。一般沿墙高每500设一道2A6

    2012-11-22 19:24:25 

  • 填充墙的钢筋就是指砌体加筋,即我们通常说的墙拉筋,这个一般在总说明里有注明间距是多少,如果没有说明就按500mm的间距布置,根数是没道两根。 在钢筋软件里可以用砌体加筋来定义,属性里有多种构造形式供你选择,布置的时候用点布置。具体如下图:

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-11-23 08:05:54 