• 北京框架结构主体脚手架层高5.4米怎么计算脚手架工程量?是否直接套综合脚手架和双排脚手架

    专家好!我们工地是框架结构综合楼,5层,层高:一层和地下室层高5.4米,二至五层3.9米,请问套北京预算定额,是不是就综合脚手架和外墙双排脚手架两个子目?超过3.6米的部分还用再算脚手架否?请专家帮我解答,非常谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只能算综合脚手架(包括结构施工期及外墙装修)+内墙脚手架(层高超过3.6米)+吊顶脚手架(层高超过3.6米执行相应定额子目

    2012-11-23 15:07:36 

  • 脚手架只能算综合脚手架,在装修时可以算满堂脚手架。

    2012-11-23 09:27:21 

  • 专家好!我们工地是框架结构综合楼,5层,层高:一层和地下室层高5.4米,二至五层3.9米,请问套北京预算定额,是不是就综合脚手架和外墙双排脚手架两个子目?超过3.6米的部分还用再算脚手架否?请专家帮我解答,非常谢谢! 结构和二次结构施工时套综合脚手架和外墙双排脚手架两个子目就可以,装修施工时套吊顶脚手架。

    2012-11-23 10:09:35 

  • 应该还要计算满堂脚手架

    2012-11-23 11:27:20 