chinaren023 2012-11-23 14:28:29 | 重庆市 其他专业 | 1712查看 4回答
应急照明强启线
应急照明启动,KA为什么要断开,动作信号反馈,KM为什么也要断开
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议你参考此文献:http://wenku.baidu.com/view/ead0cf6f561252d380eb6e3b.html
2012-11-23 15:28:38
-
应急照明启动的工作原理 1、消防控制模块在正常情况下工作,KA继电器线圈有电,KA的常开触点断开,KM线圈没电,KM继电器不工作,当发生火灾时,消防模块断电,KA继电器断开,KA的常开触点闭合,KM继电器工作,为什么也要断开,KM的常开触点区切换正常照明,这时应急照明启动。
2012-11-23 14:48:39
-
继电器有敞开形,和常闭形。当发生火灾时继电器工作,断开正常照明,启动消防应急灯。就是一个通过模块的弱电控制。模块中有一个ID编码,消防控制箱中就可以显示什么地方发生火灾。
2012-11-29 18:50:42
-
KA要断开表示常开噻
2012-11-24 00:21:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看