• 框架梁、屋面框架梁的问题

    比如二层的房子,局部只有一层,那这局部一层的梁是不是就默认是屋面框架梁呢(图纸标为框架梁),一根梁(局部为一层的梁)一头连接的柱子只到一层,一头连接的柱子到二层,两头与柱连接节点一样吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    局部只有一层的KL梁要按屋面框架梁计算。 一根梁(局部为一层的梁)一头连接的柱子只到一层,一头连接的柱子到二层,那么该梁在连接的柱子只到一层锚固按屋面框架梁锚固,到二层的那一头按框架梁锚固,因此两头与柱连接节点不一样。

    2012-11-23 15:17:22 

  • 是屋面框架梁,只要是顶层的梁都是屋面框架梁。

    2012-11-23 15:56:37 

  • 首先楼层梁与屋面梁的锚入长度是不一样的,如果是按图1那样的布置,那么,对于局部梁看那种伸至二层的柱子多不多,不多的话,就按屋面梁来布置,只是对于这种两边不同高度柱的梁,需要在把伸至二层柱 的梁端,按楼层梁的锚固来考虑,因此需要在钢筋编辑公式修改锚入长度,最后锁定构件即可。

    屋面框架梁

    柱子

    答疑解惑

    2012-11-23 15:51:31 

  • 1、这种局部封顶情况,首先尊重图纸,如果图纸没有设计屋面WKL梁,可以按照框架梁进行定义 2、笔者认为,从规范要求,封顶部位要按照图集做法,此梁贯通就是两种做法,局部封顶定义WKL,定义后可以通过修改弯锚值、及箍筋加密

    2012-11-23 20:34:16 