56****@qq.com 2012-11-23 22:34:18 | 湖北省 土建 | 732查看 7回答
含量的问题
第一个问题:这个雨棚增加了一个定额子目,然后这个定额子目下面的工料机的含量修改了,我想知道为什么这样修改含量,因为不能打数字上来,所以上传了图片显示他的计算式。还有一个含量就不用修改为什么捏?? 第二个问题:在屋面工程中,套了定额后,因为要铺砖所以直接套的陶瓷地砖的定额,水泥砂浆为1:4的,为什么这个里面的水泥砂浆定额的含量就修改了啊??
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一个问题:这个雨棚增加了一个定额子目,然后这个定额子目下面的工料机的含量修改了,我想知道为什么这样修改含量,因为不能打数字上来,所以上传了图片显示他的计算式。还有一个含量就不用修改为什么捏??根据雨棚厚度,计算混凝土量,与定额计算的量对比进行调整; 第二个问题:在屋面工程中,套了定额后,因为要铺砖所以直接套的陶瓷地砖的定额,水泥砂浆为1:4的,为什么这个里面的水泥砂浆定额的含量就修改了啊??泥砂浆定额的含量就修改了是因为与定额的厚度不同。
2012-11-23 22:56:02
-
第一个问题:这个雨棚增加了一个定额子目,然后这个定额子目下面的工料机的含量修改了,我想知道为什么这样修改含量,因为不能打数字上来,所以上传了图片显示他的计算式。还有一个含量就不用修改为什么捏?? 第二个问题:在屋面工程中,套了定额后,因为要铺砖所以直接套的陶瓷地砖的定额,水泥砂浆为1:4的,为什么这个里面的水泥砂浆定额的含量就修改了啊?? 答复;你好请把你的问题发给我QQ545935455
2012-11-24 10:27:43
-
第一个问题,这清单是你编的不是? 如是,那么你的项目特征及工作内容不全 如不是,你可以看一下定额本身定额含量及计算规则,别人可能是根据造价总价需要或工程实际情况或定额规定调整了定额含量。 再就是根据清单工程量,这种量小,合价低的项,我个人是怎么不怎么审核的。直接按自己的方式做。 第二个问题 普及一下实际施工与图集做法,地砖做法中,一般给的厚度都是平均20厚。但实际施工中,前期施工本身有高差,所以是保证最薄处20,平均厚度最少是30以上。那么多出来的用量,有经验的预算员在组价时,都会适当的增加砂浆含量, 另外石材地面做法中,通常的是平均40左右。
2012-11-24 10:43:16
-
1. 雨篷 清单工程量单位是m3,定额工程量单位是m2,套定额时应该折算成 每m3 有多少m2 雨篷工程量是清单报价时套定额工程量。 2 .镶地砖定额与设计配合比相同不用换算,但是,砂浆设计厚度与定额厚度不 同时定额规定可以调整,表内调整了砂浆消耗量可能是设计砂浆厚度与定额不同。
2012-11-24 11:11:29
-
第一个问题:这应该是他在调整工程造价时修改了工料机含量 第二个问题:他这个含量不应该变,原因也可能是在调整工程造价时修改了工料机含量
2012-11-24 09:45:16
-
第一个问题:定额中雨篷是按照平米计算的,如果实际施工中雨篷含量超出定额含量是可以另增加子目调增的,可以查看相关定额说明。 第二个问题:你要查看实际施工过程当中采用的水泥砂浆比例和厚度及详细做法,是否与定额里面施工内容一致,如果不一致是可以进行调整的。
2012-11-24 10:15:38
-
同意鸿雁的回答。
2012-11-24 21:36:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看