• 防雷接地有关问题

    在防雷接地有几个子母感觉不是很清楚,麻烦高人给解释下 1、如图一,测试电阻用的连接板该套那个定额?端接卡兹制作安装还是别的?感觉没找到合适的子目 2、人工接地体该套那个定额?这个是用扁钢,是不是要套角钢接地极? 3、等电位箱需要扁钢与钢筋连接,这个工程量是如何计算的,

    子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如图一,测试电阻用的连接板该套那个定额?端接卡兹制作安装还是别的?感觉没找到合适的子目 答:执行接地极板的定额子目。 2、人工接地体该套那个定额?这个是用扁钢,是不是要套角钢接地极? 答:这个需要根据实际用什么执行什么。 3、等电位箱需要扁钢与钢筋连接,这个工程量是如何计算的, 答:接地母线的定额子目。

    2012-11-24 13:55:04 

  • 1、测试电阻用的连接板该套那个定额?端接卡兹制作安装还是别的? 应套断接卡箱定额子目。 2、人工接地体该套那个定额?这个是用扁钢,是不是要套角钢接地极? 人工接地体没有用扁钢的,正常情况用钢管或角钢作为接地体的,扁钢只作连接接地体之用。 3、等电位箱需要扁钢与钢筋连接,这个工程量是如何计算的, 有的省已经包含了等电位箱的扁钢0.3米长。如果超过则另计超过部分,并套用接地扁钢母线定额子目,记住了工程量要另乘1.039的损耗噢!

    2012-11-27 09:34:00 

  • 1、如图一,测试电阻用的连接板该套那个定额?端接卡兹制作安装还是别的?感觉没找到合适的子目 这个套用断接卡子的子目 2、人工接地体该套那个定额?这个是用扁钢,是不是要套角钢接地极? 这个套用接地母线的子目 3、等电位箱需要扁钢与钢筋连接,这个工程量是如何计算的? 这个建议套用跨接线的子目,按个计算。

    2012-11-24 13:49:55 

  • 一、按山东定额套用2-889引下线断接卡子 二、按接地母线套用区分具体材料 三、套用接地跨接线子目

    2012-11-24 15:10:22 

  • 1、如图一,测试电阻用的连接板该套断接卡子制作安装。 2、人工接地体该套定额是要套角钢接地极。 3、等电位箱需要扁钢与钢筋连接,这个工程量是按接地母线计算的,

    2012-11-24 19:15:06 