这种情况下 下部钢筋需不需要弯折?总说明求解释
附件是总说明板部分,这个位置指的是不是几块板一起贯通时,下部钢筋才需要弯折?我们是咨询单位,我说不过施工单位啊!说明第三点:板中受力钢筋其上、下筋在支座边的锚固长度》=La,见图2:通长板筋支座锚固大样,大样中显示下贯通筋要弯折。但施工单位死咬说所有的上部钢筋都要弯折上去。咋跟施工单位解释好呢?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以去施工现场验证;还可以翻开图集验证或看图纸验证。
2012-11-25 15:17:30
-
图纸大样图明明是不需要弯钩的,就是不能给他;如果不行的话可以让他提供相应的证明文件(如:设计变更等)
2012-11-25 15:42:09
-
1、底筋:图1及说明1是指正常锚固,在锚固值达到10D时不设弯折。图2及说明3指的是几块板一起贯通时,下部钢筋要弯折。 2、负筋:负筋在边支座的锚固长度》=La,并且要求HPB235钢筋要加弯勾。
2012-11-25 15:48:20
-
你好: 第2、3条都是对板筋贯通的要求。 第2条“板上负筋贯通中间支座”这是指双层双向板筋的上部钢筋,从两个方面进行解释,一、看板筋是不是双层双向钢筋,如果不是,那就不可能出现这一条的情况;二、如果是双层双向钢筋,那看板的跨度,如果板的跨度较大,施工单位是不会连续两跨施工的,现场不好操作。 第3条和第2条的意思差不多,只是下部钢筋也要是通长的。
2012-11-25 16:12:29
-
其实这个图纸的总说明本身也有矛盾,说明1板下部钢筋伸入支座内的锚固长度≥10d,而板下部钢筋包括板下部贯通筋,所以板下部钢筋的锚固有点说不清楚,最好还是跟设计沟通一下。 板上部钢筋(通长筋和负筋)在边支座的锚固是≥la,当支座宽度满足一个锚固时是直锚,不满足锚固长度那是要弯折锚固的。这个说明在11G101-1里也有说明的。
2012-11-25 16:35:36
-
建议按图纸要求及规范规程设置
2012-11-25 15:17:34
-
我想你还是要求施工单位提供依据,空口无凭,或者去施工现场看看到底怎么回事
2012-11-25 21:13:36
-
支持木子的观点 (说句废话:就是发现那个竟真经常性回答些废话,,,郁闷)
2012-11-25 23:00:58
-
应该按照图纸及规范计算,如果仅仅是施工单位自己的行为,哪怕现场的确弯起乐,也不应该考虑,尤其是占在审计立场上,并不是发生乐就要给的
2012-11-26 05:30:19
-
底部钢筋在中间支座锚固要》10D,在边支座锚固》la。
2012-11-26 12:25:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看