• 剪力墙纵筋

    下层为两端有暗柱,上层两端无暗柱,剪力墙纵筋构造按设置插筋,计算结果下层暗柱纵筋全部打弯封顶.上层剪力墙在暗柱位置不计算插筋.纵筋也不向下计算锚固长度不知这是为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    同种构件上下层之间设置插筋,软件才会计算的,你把上层暗柱位置的剪力墙还设置成暗柱,纵筋输入剪力墙的垂直筋直径,箍筋信息不输入,这样计算后就有插筋了。

    2012-11-25 15:43:03 

  • 软件是按11G101图集设置的计算规则。

    2012-11-25 15:35:51 