• CAD图中只给出一个方向的面筋?

    CAD图中只给出一个方向的面筋,底筋面筋都有说明,但不是双层双向布置,如图请问次面筋该用什么布置?

    双向布置

    双层双向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    2013-12-16 09:49:52 

  • 在总说明中查看,没有标注的分布筋的钢筋级别、直径和间距。

    2013-12-15 18:19:13 

  • 另一方向的面筋是分布筋  一般是A6@200  这样CAD一般是不画的 

    2013-12-15 19:02:47 

  • 看本页图纸右下角,可能会有说明:为注明的面筋为A6@200或者A8@200之类的说明...

    2013-12-15 20:05:53 

  • 应为跨板受力筋布置。

    2013-12-15 18:37:23 

  • 图纸中没有画出来的底筋,必然在设计说明里有说法的。

    2013-12-15 18:57:10 

其他类似问题 查看更多