    我所用的图纸上,标注的是连梁侧面纵筋同墙3,我在输入钢筋信息时该如何输入:连梁侧面纵筋为霉变7B10是,我应该输入是14B10还是2*7B10
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果连梁在墙3上,侧面纵筋可以不要输入,软件会默认连梁的侧面纵筋同剪力墙的水平筋。 连梁侧面纵筋为每边7B10,则输入时应该输入14B10,连梁侧面纵筋一栏的钢筋信息是连梁两侧钢筋的总数。