• 窗台板应该怎么计算?

    窗底是900高,窗台板是30厚,900包括窗台板吗? 窗台板手算比较方便,如果不画上去会不会影响墙的工程量?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 900窗台高度包括窗台板的厚度,窗台板以下的墙一般是砌筑墙。

    2012-11-26 15:28:07 

  • 900应该是指窗台高度,也就是窗台扳顶标高,算量软件中不画上去墙体的工程量就会曾多,如果加大洞口就会影响门窗面积和抹灰.可以洞口不变在墙体工程量中扣除窗台扳工程量比较方便.当处理方法有很多,可以灵和使用

    2012-11-26 02:55:17 

  • 900是包含窗台板的,感觉还是画上去计算的准确些,要是不想画就手算后在墙体中扣除窗台板的量

    2012-11-26 08:58:45 

  • 窗底是900高,窗台板是30厚,900包括窗台板吗? 理论是包括的 窗台板手算比较方便,如果不画上去会不会影响墙的工程量? 这个量我们是可以忽略的,理由如下 一、窗台板本身所点体积不多,定额规定不扣小于一定体积或面积的量时,窗台板的量应在这个里边 如果你所在地区的窗侧边要计算面积的话,你再手算扣除就是了。 二、用软件算量是为了提高我们的工作效率,如果明知软件算不如手算快,那么就得考虑一下,我们是不是有点太书呆子气了。嘿嘿。