  • 轴线距离外边线100,内边线150

    2012-11-26 13:27:00 

  • 混凝土墙厚250,未标注均为外100,内150是什么意思 这种标注是说以轴线为中心,轴线外侧墙厚为100mm。轴线内侧墙厚为150mm。

    2012-11-26 08:44:23 

  • 你好,说明墙体是偏中的,

    2012-11-26 08:37:16 

  • 是指外墙外边线距轴线距离100mm,外墙内边线距轴线距离150mm。

    2012-11-26 08:45:38 

  • 混凝土墙厚250,未标注均为外100,内150是什么意思? 意思是说标注偏轴线的剪力墙以标注为准,没有标注的剪力墙就是轴线以外是100mm,轴线以内时150mm 希望能帮助你

    2012-11-26 09:26:14 

  • “未标注均为外100,内150”是指墙体轴线偏移,外100是轴线外侧为100厚,内150是轴线内侧为150厚。

    2012-11-26 08:29:56 

  • 混凝土墙厚250,未标注均为外100,内150是什么意思? 这里所说的内、外是相对于轴线来说的,也就是剪力墙在轴线外边是100mm,在轴线内边是150mm,如下图:

    未标注

    2012-11-26 09:04:27 

  • 混凝土墙厚250,未标注均为外100,内150是什么意思 ?这句话的意思是说已注明的墙体除外,墙体厚度250mm,未注明的外墙墙体外边线距轴线是150MM,外墙的内边线距轴线是100MM,。外墙墙体总厚度是250MM.

    2012-11-26 09:05:37 

  • 混凝土墙厚250,未标注均为外100,内150是什么意思 ——就是说混凝土外墙,轴线外100,轴线内150,是偏轴线的

    2012-11-26 08:30:29 

  • 混凝土外墙250,内墙150,没有标注的100

    2012-11-26 08:59:50 

  • 这种标注方式是在注明轴线的位置,250墙体厚度的外侧100一直往上延伸。为上部结构做铺垫。 一般250墙体在有变化时(变为200厚)为外150里100的偏轴线形式。 当然这种形式的标注假如要变更墙体厚度就是属于150一侧(内侧)变更厚度。 轴线一般都为建筑物的通用轴线。

    2012-11-26 09:33:46 

  • 同意各位师傅的意见。

    2012-11-26 10:13:37 

  • 先定义好轴线距左墙皮150mm外边就是100mm

    2012-11-26 10:38:47 

  • 就是墙的轴线是偏中的

    2012-11-26 11:03:45 

  • 就是说混凝土墙轴线外100厚,轴线内150厚。

    2012-11-26 11:56:30 

  • 偏中的墙,轴线不是墙的中线。图纸上标注的墙所在的轴线,墙的外边距轴线100,内边距轴线150

    2012-11-26 16:45:21 

  • 轴线一般都为建筑物的通用轴线,指外墙外边线距轴线距离100mm,外墙内边线距轴线距离150mm。

    2012-12-01 16:45:05 