• 竖井里桥架电缆的长度

    我是新手,想麻烦各位老师,给我一个正确的答案。一个工程,共7层,每层都是3米。电缆桥架上皮距梁底200mm安装 。桥架位于电缆管道井内 。我要算1到7层的照明,所用电缆是YJV4*50+1*25 。 那请问 比方说 我要算第七层,其请问垂直桥架内的电缆长度是多少米? 其实我就是不知道,算电缆到每层的时候是算到那层的地面还是那层距梁底200mm啊?

    问题补充:桥架只有电缆管道井里有 ,其他地方没有。意思就是只有垂直桥架。电缆要到每层的楼内配电箱。配电箱不在管道井那。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    方说 我要算第七层,其请问垂直桥架内的电缆长度是多少米?按垂直长度乘以1.025 其实我就是不知道,算电缆到每层的时候是算到那层的地面还是那层距梁底200mm啊?这需要结合系统图,电缆是到电气井内配电箱,还是沿桥架至楼层内的配电箱,如果楼层内也是用桥架,一般计算至梁底200,如果楼层内沿地面,一般是计算至板高度

    2012-11-27 11:18:37 

  • 手工计算的一个是一样

    2012-11-29 18:12:32 

  • 软件计算的和手工计算的一个是一样的。

    2012-11-28 00:33:00 