基础梁和承台之间的锚固
这条JDL30(1)的基础梁线性距离是2700mm,通长筋的长度是:左锚固+净长+右锚固,是这样吗?但GGJ软件里面显示通长筋的长度是13000mm,这是什么问题呢?请各路大神请教
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
梁钢筋是按净长,然后加上两端的锚固,对于计算的长度是你构件所处位置计算的结果,还是你布置有误呢。从你图片上看是锚入承台5200计算的。
“怎么才能不把承台的长度加进去呢?”如果设计要求是由承台边开始锚固,那么目前软件还设置不了,你只能是汇总计算后,点工具栏上“编辑钢筋”,然后逐一的点选梁,删除承台的长度值,调整完后,还要点工具栏上“锁定”,这样重新汇总计算才能保存住被调整的信息。图片就是已经删除了承台和扣减保护层的计算式。
2013-12-17 16:22:31
-
您好 这个净长13000是基础长度+锚入承台的平直段的钢筋长度。不但但是基础梁的净长。
2013-12-17 16:15:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看