• 基础梁和承台之间的锚固

    这条JDL30(1)的基础梁线性距离是2700mm,通长筋的长度是:左锚固+净长+右锚固,是这样吗?但GGJ软件里面显示通长筋的长度是13000mm,这是什么问题呢?请各路大神请教

    梁线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    梁钢筋是按净长,然后加上两端的锚固,对于计算的长度是你构件所处位置计算的结果,还是你布置有误呢。从你图片上看是锚入承台5200计算的。

    通长

     

     

    “怎么才能不把承台的长度加进去呢?”如果设计要求是由承台边开始锚固,那么目前软件还设置不了,你只能是汇总计算后,点工具栏上“编辑钢筋”,然后逐一的点选梁,删除承台的长度值,调整完后,还要点工具栏上“锁定”,这样重新汇总计算才能保存住被调整的信息。图片就是已经删除了承台和扣减保护层的计算式。

    答疑解惑

    2013-12-17 16:22:31 

  • 您好 这个净长13000是基础长度+锚入承台的平直段的钢筋长度。不但但是基础梁的净长。

    2013-12-17 16:15:58 