• 请问独立排架变截面柱钢筋怎么设置?谢谢!

    如图所示上接柱截面变小,钢筋深入下柱900,箍筋加密设置,与墙体拉结筋等怎么设置方便?谢谢!

    拉结筋

    柱截面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如图所示上接柱截面变小,钢筋深入下柱900,箍筋加密设置,与墙体拉结筋等怎么设置方便,分段定义柱,调整柱标高,布置即可,与墙体拉结筋可以按自动生成,汇总计算后,在钢筋编辑中调整长度,锁定构件。