蓝采和 2012-11-27 22:00:00 | 广东省 安装 | 12988查看 6回答
法兰安装以片为单位,定额单位为副,工程量应该写多少
定额中法兰安装以副为单位,实际工程时以片为单位,是否要乘以系数?工程量应该写多少?如9片,工程量是否写4.5副?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳阀门两侧各一片法兰为一副法兰安装,法兰与法兰连接在一起为一副法兰安装;阀门单侧一片法兰另一侧与设备相连或单片法兰直接与设备相连为一片法兰安装,套法兰安装时定额乘以0.61、定额单位改为片、未计价材料法兰的含量2应改为1。 那么所说的9片中如果有8片为4副、就应该有1片法兰安装定额乘以0.61、定额单位改为片、未计价材料法兰的含量2应改为1。 9片法兰的工程量不能按4.5副计算。
2012-11-28 08:44:13
-
一副是两片,要换算一下的
2012-11-28 08:22:22
-
工程量计5副。主材计9片(4.5副)。因为一片法兰安装=一副安装,材料、人工、机械都一样。只有主材不一样,计一片主材即可。
2012-11-28 08:58:33
-
法兰一般施工是成对施工的,一对即表示一副,即表示2片,自己注意换算一下,单位不同工作量不同,比如,装饰里踢脚线有的按照延长米计量100米,有的按照面积计量就肯定不可以按照100的工作量来了,咱们安装中支架也会遇到单位不同工作量不同的情况,自己注意换算。
2012-11-28 12:42:01
-
是按4.5付输入。
2012-11-27 22:17:24
-
定额中法兰安装以副为单位,定额法兰含量是2片。实际工程时以片为单位,不要乘以系数。工程量如9片,工程量写4.5副。
2012-11-28 08:44:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看