• 请问局部降板中钢筋在软件中怎么处理

    1.我这个图中是不是只要在编辑钢筋里面修改底筋,不需要修改面筋? 2.更改的话是不是将H-0.05处板的底部纵筋其中两根变为2A14,长度无需变化? 3.H-0.05处板增加一根1A8的底部纵筋,长度和其他底部纵筋一样? 4.H-0.05处板所有底部水平筋更改锚固为La,即底部水平筋长度为净长+La+La? 5.La=5d+(板厚+50)-2*保护层厚度? 6.将H处板底部纵筋中的一根修改为1A8,纵筋长度不变,其余纵筋的长度和钢筋直径都不变? 7.还有其他需要修改的吗?

    编辑钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.我这个图中是不是只要在编辑钢筋里面修改底筋,不需要修改面筋?面筋也要改,只不过你截图中没有面筋的大样,但面筋不可能板顶标高不同还拉通布置的。 2.更改的话是不是将H-0.05处板的底部纵筋其中两根变为2A14,长度无需变化?长度要看支座的宽度,如果支座宽度的1/2大于5d,长度无需变化。 3.H-0.05处板增加一根1A8的底部纵筋,长度和其他底部纵筋一样?这个理解是对的。 4.H-0.05处板所有底部水平筋更改锚固为La,即底部水平筋长度为净长+La+La?底筋长度应该是净长+La+La+50*2,因为la是从H标高板底算起的,H标高板底到H-0.05处板底还有50mm高的距离。 5.La=5d+(板厚+50)-2*保护层厚度?la的取值要根据现浇板的混凝土强度、板筋的直径决定的。 6.将H处板底部纵筋中的一根修改为1A8,纵筋长度不变,其余纵筋的长度和钢筋直径都不变?这个理解是对的。 7.还有其他需要修改的吗?要修改H标高板底筋的形状,因为H标高板底筋在低标高板处有一个弯折。

    2012-11-28 13:52:36 

  • 定义板画上,先计算汇总,然后再点【编辑钢筋】,调整交接处的钢筋。

    2012-11-28 11:14:43 

  • 1.我这个图中是不是只要在编辑钢筋里面修改底筋,不需要修改面筋? 2A8按面筋来布置 2.更改的话是不是将H-0.05处板的底部纵筋其中两根变为2A14,长度无需变化? 长度跟其他板底筋一样 3.H-0.05处板增加一根1A8的底部纵筋,长度和其他底部纵筋一样? 按面筋布置 4.H-0.05处板所有底部水平筋更改锚固为La,即底部水平筋长度为净长+La+La? 按图示尺寸与锚固La的最大值取值,这边指的这段不同标高节点处需要锚固,其他位置具体参照图纸 5.La=5d+(板厚+50)-2*保护层厚度? La参照图集11G101或03G101的锚固长度表 6.将H处板底部纵筋中的一根修改为1A8,纵筋长度不变,其余纵筋的长度和钢筋直径都不变? 参照上面回答 附图如下:板底筋正常布置,降板块设置,A8和A14再钢筋编辑栏添加,La参照图4,A14是一级钢底筋需要弯钩,A8从大样知道面筋处理更合理 而H标高板块,增加的弯折部分,按板厚-保护层厚度 图3是软件没处理部分,当降板时,没办法增加那块(会重叠布置),就是因为重叠这部分,A14就可以直接按底筋长算,而不需要跟降板的底筋考虑La 以上数据个人举例,具体数据参照你自己图纸(如板厚、保护层厚度、砼等级。。)

    降板

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-11-28 11:18:02 

  • 1、这个只是标示底筋的设置形式,你可以只处理底筋,但其实面筋还是会有关系的。 2、是的; 3、这个不应该叫底部纵筋,而是端部分布筋吧,只是起受力筋的架立作用;长度一样; 4、是的; 5、La就是锚固值,是根据直径和混凝土强度的一个规范值,不是你自己编的。 6、你只对其中的一项进行修改,其它的不会变的。 7、其实对于这样的构造,确实不好处理,不仅有底筋的设置,应该还有面筋的问题。也可以以墙下无梁处增加附加受力筋2B14来处理更简便些吧。

    2012-11-28 13:58:11 

  • 同意楼上几种说法

    2012-11-28 14:04:54 