• 11G101与12G901中一些问题

    请问:1、在11G101-1 P74中双洞口连梁(双跨)在中间边缘构件处有箍筋,而12G901-1 P3-11中却没有,都是一样的图,这是否矛盾?如果实际施工该按哪个实施呢? 2、在11G101-1 P59页抗震KZ边柱柱顶纵向钢筋构造,设置附加钢筋的条件为:当柱纵筋直径≥25时,在柱宽范围内的柱箍筋内侧设置间距>150,但不少于3Φ10的脚部附加钢筋;而在12G901-1 P2-20中柱顶设置附加钢筋的条件为:柱顶处角边柱箍筋内侧设置不少于3Φ10,间距不大于150的角部附加钢筋,试问:1、设置附加钢筋与否与柱纵筋直径≥25有关系吗?2、11G101中间距>150,而12G901中间距≤150,这不是刚好矛盾吗?

    双洞口连梁

    柱宽

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:图中改为12G901无箍筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好!第一个问题好像回答过,当11G和12G有不吻合时,我们还是应该按11G做,因为11G是规范,12G是11G的细化,再说图纸上如果要求也是按11G做。但是第一个问题里明显是11G有误,既然有误我们就要改正,12G中是对的。 第二个问题,也是11G有误,间距的标注不可能说大于某个数值,应该是≤150. 至于设置附加钢筋与否与柱纵筋直径≥25有关系吗?这个03G中也是这样规定的,应该按直径≥25设置。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-11-28 12:59:24 

  • 楼上木子回答很正确的,11G101系列图集是根据规范编制的,间距可能是小于或者等于150.

    2012-11-28 14:50:57 

  • 支持楼上说的,但我也是不明白为什么双洞口连梁中间构建的箍筋为什么没有?

    2012-11-28 16:15:31 