小蓉 2012-11-28 16:49:13 | 安徽省 其他专业 | 4345查看 3回答
广联达梁下部通长筋原位标注和集中标注算量的区别?
我看广联达梁下部通长钢筋集中标注和原位标注算量差别很大,比如说集中标注我设2c20,原位标注中我每跨都设2c20,为什么工程量不一样,我咨询同事说原位标注和集中标注下部钢筋算法是一样的,我感觉集中标注可能是按通长来算,如果绑扎搭接的话是怎么样的一种画法,我不是很理解,麻烦师傅们给我宝贵意见,谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
集中标注是按通长来计算的, 原位标注中 每跨都设2c20 是按照每跨 设置 进行计算的哦;
2012-11-28 16:50:55
-
如果集中标注,你是在通长钢筋栏输入的,必然与在原位标注每跨输入的不一样。
2012-11-28 16:51:44
-
集中标注我设2c20,原位标注中我每跨都设2c20,为什么工程量不一样?这是因为在计算设置里设置了梁原位标注的下部钢筋遇支座断开锚固,断开锚固与连续通过计算的结果会相差很大的。 在计算设置里把原位标注的下部钢筋改成与支座连续通过,这样计算的结果就一样了。
2012-11-28 18:06:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看