大头怪婴 2012-11-28 23:43:18 | 重庆市 其他专业 | 1585查看 7回答
钢筋柱箍筋计算
该建筑为四层,一层和二层层高4.5米,三层和四层层高3.6米,室内地坪设计标高为±0.00米,柱基与柱的分界线为设计标高-0.60米。全部框架梁的梁高均为700mm,基础板厚1.2米,基础插筋弯折长度300mm,柱混凝土强度等级C30,基础保护层40 mm,柱保护层30 mm,梁保护层25 mm,钢筋连接方式为绑扎搭接,绑扎搭接40d。箍筋弯钩11.9d,计算时按箍筋外围周长,箍筋加密区长按照板上梁下取max(柱长边尺寸,≥Hn/6,≥500)。 求解箍筋数量是多少啊。。。 答案是134根 怎么算出来的 公式是什么~
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
支持木子的说法
2012-11-29 20:21:49
-
高度/间距+加密区长度/加密区间距+1
2012-11-29 07:40:56
-
因为是中柱所以柱基础内箍筋一般为两根,间距为小于等于500。一层要带基础层一起算,底部加密区是净高/3。顶部加密是max(柱长边尺寸,≥Hn/6,≥500),中间非加密是减去加密区长度后除以间距。每层底部加密区要扣50起步距,算到小数点都向上取整,每层最后结果加一根即可。
2012-11-29 11:21:18
-
这个在新建工程在计算设置里面就设置好 计算了 会自动的
2012-11-29 16:04:05
-
箍筋公式,层高除以间距向上取整加一
2012-11-29 08:39:38
-
4.5米的层高,减去700高的梁,柱净高是3.8米,3.8/6=0.63<柱长边750,那箍筋的上下加密区长度应该为750,因此4.5米的层高箍筋数量是(750/100+1)*2+[(4500-700-750*2)/200-1]+700/100=33根,同样3.6米层高的计算方法一样,结果是29根,这样一到四层的箍筋总数是33*2+29*2=124根。 ±0.00米以下你表述得不是太清楚,反正±0.00米到基础顶面是全加密,如果基础顶标高是-1米,则箍筋数量就是10根。另外基础内有两道外箍。 中、顶层柱底层柱柱箍筋根数=Ceil[(层高 – 下加密长-上加密长 - 结点高) / 箍筋非加密间距)] + Ceil[(下加密长+上加密长 +结点高) / 箍筋加密间距] 这个公式有点不对,应该是 中、顶层柱底层柱柱箍筋根数=Ceil[(层高 – 下加密长-上加密长 - 结点高) / 箍筋非加密间距)] + Ceil[(下加密长+上加密长 +结点高) / 箍筋加密间距]+1,底层也是一样,我上面就是底层柱下部加密没有按柱净高/3计算,因为不知道你基础层的高度,根部加密净高/3应该从基础顶面开始算,柱净高是首层梁底到基础顶面的距离。
2012-11-29 08:36:41
-
在工程设置里按设计要求修改计算设置和搭接设置,定义框架柱构件,绘图输入并自动判断边角柱(画完梁后方能判断),然后汇总计算,软件将按照你的设置自动计算,你可以利用钢筋三维功能查看计算公式和钢筋节点大样。建议你点击软件界面的“帮助”按钮——“文字帮助”里图文并茂,那就是教程你仔细拜读后一定有不少收获。
2012-11-29 08:54:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看