做11g101的工程,图纸上说纵筋要用带E的钢筋来做,请问在软件中如何应用呢?
如下图,图纸上说纵筋要用带E的钢筋来做。我需要在图纸上设置什么吗? 在输入钢筋的时候是不是都要加个E进去啊? BE、CE来代替二级跟三级钢啊? 有些人说要有些说不用。这样会影响量跟价格吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在输入钢筋的时候不需要加E,你如果输入BE、CE来代替二级跟三级钢,软件也是识别不了的,会提示输入错误。 带E的抗震钢筋的锚固长度同其相应类型的钢筋,所以在量上是不会有影响的,主要是钢筋的价格有所出入,这个可以在报表里调整。
2012-11-29 08:00:15
-
这是新规范规定的抗震钢筋,HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E、HRBF500E, 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
2012-11-29 07:12:52
-
您好,上面木子的回答是正确的!您如果还是不明白如何操作的话,请您电话我们4006066088
2012-12-05 11:50:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看