再续人生 2012-11-29 12:19:09 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1039查看 12回答
此DL是否属于基础联系梁
本工程基础采用桩承台加防水底板,此梁为连接桩承台,承台、梁、防水底板顶标高均相同。问题补充:防水底板300mm厚
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按设计中原位标注信息的标注位置,这个只能按基础梁定义
2012-11-29 12:23:17
-
属于基础梁
2012-11-29 12:42:44
-
支持木子,同时我也加深了印象
2012-11-29 17:47:26
-
属于基础梁的范畴。
2012-11-29 18:10:26
-
这个是基础梁了··基础梁和基础联系梁的原位标注是相反的
2012-11-29 18:49:13
-
此DL是否属于基础联系梁 我认为属于基础梁
2012-11-29 12:47:04
-
此地梁为基础底板下反梁 应该套基础梁。原位标注应该采用设计,有异议的话应该联系设计院,由设计修改。
2012-11-29 12:34:03
-
你好!根据基础梁的制图规则,该梁是基础梁而不是基础联系梁。 基础梁的原位标注支座筋在下部钢筋里标注,基础联系梁一般情况下没有支座筋,即使有也是标注在上部钢筋里,这是基础梁和基础联系梁标注上最大的区别。当然它们的受力也不相同,这个是设计考虑的问题了。
2012-11-29 13:03:08
-
应为基础梁,钢筋的左右支座标注在梁下方,所以是基础梁,基础连系梁的左右支座会标注在上方
2012-11-29 14:35:57
-
根据图示属于基础上反梁,底板300厚,DL是400*800的截面凸出底板上表面500MM。
2012-11-29 14:42:46
-
支持木子的回答
2012-11-29 14:30:56
-
“拉结、不承担基础受力,承载地面填充墙局部荷载起联系基础作用的是“基础连系梁”,是用“梁”构件来画的,把属性改为“基础连系梁” 但是从这个图上,画法是按“基础梁”来设计和标注的,支座在梁下,与梁构件的标注相反,按照图纸设计,就按”基础梁“来建构件吧
2012-11-29 14:47:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看