随心所欲 2012-11-29 14:31:24 | 吉林省 安装 | 966查看 3回答
关于水暖管道支架的问题?
说明提到DN32以内的管道不用计算支架,那有一个给水立管,底端是DN40的,到5层变径到32,之后还有变径到25,请问,那变径到DN32和DN25的时候那部分立管的支架还需要做和计算个数吗?新人求教,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就计算DN40管道的支架,其余DN32和DN25的在施工中是要做的,算量时不统计的,包含在DN32和DN25的管道安装子目中了。
2012-11-29 14:37:39
-
安装定额计算规则有规定,DN32以内管道安装的支架已经包括在定额内不另行计算。
2012-11-29 15:03:42
-
朋友你好,定额里规定DN32以内的管道不用计算支架,不代表不要做,只是定额里 32以内的含有了支架含量,而以上的没有包含,需要你另计。但是都需要做的。 那变径到DN32和DN25的时候那部分立管的支架还需要做的,但是不需要计算支架数量了。
2012-11-29 14:40:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看