在一层地面标高设置基础连梁时,基础柱与一层柱的钢筋直径小变大的做法如何处理?
11G101中下柱钢筋比上柱钢筋直径小时有明确做法,在一层地面标高设置基础连梁时,基础柱与一层柱的钢筋直径小变大的做法如何处理?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个设计有点不符常理,一般像这种情况,基础柱插筋都是根据上层柱的配筋来预埋的,没有地下室还设计了基础层柱纵筋和上层柱纵筋直径不一样,有点怪。 既然这样,根据11G101图集上的明确规定,看连梁到基础的高度,如果在这个高度范围内不能错开连接,那就直接在基础内根据上层柱的纵筋直径来预埋。 如果连梁到基础的高度范围内可以错开连接,那就按规范连接,楼主不要以为连梁下面柱箍筋全加密就不可以连接,只要在规定的连接范围内是可以连接的。
2012-11-30 07:50:04
-
图集有要求,要从下一层就开始变径
2012-11-30 10:31:55