• 冲孔桩钢筋问题

    一般冲孔桩都会超过20多米,就是钢筋笼对接的那个搭接长度是多少啊?还有搭接面积百分率及相对应的搭接长度,这方面相关的图集有没有啊?还有个问题请教,就是钢筋抽样软件中单构件管理里面的参数输入法,冲孔桩选哪个图集?然后里面的纵筋设置怎么设置不了两种规格一起的,只能设置一种规格的纵筋。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 非设计要求的钢筋搭接定额是已经包括的了。

    2012-11-30 11:12:47 

  • 桩的主筋长度不管有多长必须采用单面焊10倍(或者双面焊5倍)钢筋直径。需要错开50%的断面。不能用搭接方式。

    2012-11-30 17:44:45 

  • 桩纵筋的搭接要错开,搭接接头百分率为50%,搭接长度取纵筋锚固长度的1.4倍,这是根据11G101-1第55页的规范来的。桩不考虑抗震,按非抗震锚固长度考虑就行了。

    单构件

    2012-11-30 14:48:24 

  • 支持楼上说法

    2012-11-30 14:58:14 

  • 搭结看图集,钢筋用+或\\试试

    2012-11-30 15:27:31 

  • 支持木子的说法

    2012-11-30 14:55:09 

  • 额 多看看图集吧

    2012-12-04 15:52:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!