ch****@163.com 2012-11-30 13:04:16 | 江苏省 云翻样 | 462查看 2回答
悬挑梁钢筋
我图纸上悬挑梁标注通长筋为2b20,但原位标注为2b20+3b25,做好后检查钢筋三维怎么没有弯起钢筋呀?谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
弯起钢筋,你要在上部通长钢筋栏输入“3-2B20”。
2012-11-30 13:15:21
-
原位标注为2b20+3b25,如果要求5根全部弯起,则集中标注里上部通长筋输入3-2B20,原位标注里的悬挑跨的跨中钢筋一栏还要输入2B20+3-3B25;如果根据11G图集至少2根角筋,并不少于第一排纵筋的1/2,其余纵筋弯下的原则,则集中标注上部通长筋输入2B20,原位标注悬挑跨的跨中钢筋输入2B20+3-2B25+1B25,这样计算的结果就只有2根25弯起,其它3根弯折12d。
2012-11-30 14:07:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看