• 梁高hw大于450要加侧面构造筋,图纸上没有给钢筋,我想加上,问那个图集上有明确定说明

    梁高hw大于450要加侧面构造筋,图纸上没有给钢筋,我想加上,问那个图集上有明确定说明,03G101有说但没有钢筋直径,请高手指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,当梁腹板高度(梁高度减去板高度)HW大于等于450MM时,须配置纵向构造钢筋,其搭接长度和锚固长度可取为15D,至于两个侧面配置什么直径的没有规定,必须同设计院沟通出具书面的意见结算时才不至于扯皮。侧面钢筋又分构造钢筋(输入时钢筋直径前加G)和抗扭钢筋(输入时钢筋直径前加N) 2,有梁的侧面构造钢筋就必须配置拉筋,软件默认的拉筋为A6的,当梁宽大于350MM时应选A8的拉筋,当梁小于等于350MM时应选A6的拉筋。

    2012-11-30 16:54:43 

  • 让设计院出相关说明,或者自己按照规范要求的常规做法办个签证单,让监理单位或甲方直接认可,构造钢筋不是什么大问题

    2012-12-01 17:52:59 

  • 一般设计总说明里面有构造表

    2012-12-02 08:38:45 

  • 我在施工过程中遇到同样的情况,如果你发现没有具体直径,就要想设计单位反映,设计是应该有构造腰筋的直径表的!

    2012-11-30 16:37:44 

  • 最有效的方法 打电话咨询设计单位获得签证认可 最后结算的时候有理有据

    2012-11-30 21:12:16 

  • 图纸会审的时候需要提出,按规范应该有的需要及时联系,处理。

    2012-12-01 10:40:13 

  • 梁高hw大于450要加侧面构造筋,图纸上没有给钢筋,我想加上,问那个图集上有明确定说明,03G101有说但没有钢筋直径。 这个具体看设计,有什么疑问的话就去问设计院。

    构造筋

    2012-11-30 16:28:46 

  • 确实是这样的,有的设计时是没有考虑到这种情况,让施工人员一筹莫展。这里我可以提供一个梁侧面纵筋选用表。

    钢筋直径

    2012-11-30 16:55:00 

  • 同意三楼的,因为我做的一个工程就是在设计总说明处有一个构造钢筋表,如果说明没,你可以去咨询设计单位,这个必须得设计出签证

    2012-11-30 16:55:45 

  • 老乡你好:不是乱来的找设计 签证方可施工啊!

    2012-11-30 17:07:03 

  • 图集上没有给出钢筋的型号,如果图纸说明也没有的话,建议咨询一下设计

    2012-11-30 16:31:17 