• 山西2011定额管道沟槽连接是否需要另外套管道水压试验

    山西2011定额管道沟槽连接是否需要另外套管道水压试验,管道沟槽连接工作内容中没有水压试验,管道螺纹连接有水压试验,实际工作中必须得有水压试验。消防管道的话是否得套第六册工业管道水冲洗。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如果所执行定额的工作内容以及材料辅材表中没有水消耗量时,是应该另行计算管道系统水压试验的。 2、消防管道冲洗和消防喷淋管道水冲洗,在给排水工程和消防工程定额内没有相应的管道水冲洗子目时,可以套工业管道工程定额内的水冲洗子目。

    2012-12-01 11:35:21 

  • 山西2011定额管道沟槽连接是否需要另外套管道水压试验,管道沟槽连接工作内容中没有水压试验,管道螺纹连接有水压试验,实际工作中必须得有水压试验。消防管道的话是否得套第六册工业管道水冲洗。 HUIDA :是的!

    2012-11-30 18:42:48 

  • 山西2011定额管道沟槽连接是不需要另外套管道水压试验,管道沟槽连接工作内容中没有水压试验但P17页说明第三条、第一款:包括工序内一次性水压实验。如果施工组织设计或发包人要求多次实验应该有文字资料才能计取。消火栓消防管道安装套第八册给排水管道水冲洗;自动喷淋套用第七册自动喷水灭火系统管网水冲洗。

    2012-12-01 06:54:39 