• 无暗柱时 剪力墙水平钢筋锚固

    在03G101-1第47页的“剪力墙水平钢筋构造”的详图中,如下图。 图(一)括号内有:“当墙厚度较小时”的注释,其墙厚到底为多大才可认定为"较小“? 墙厚大于图(一)所述的较小厚度的墙体则按照图(二)配筋?

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图一所说的“当墙厚度较小时”是指当剪力墙的宽度小于水平筋的弯折长度15d时,采用图一的做法。反之就采用图二的做法。

    2012-12-01 09:23:58 

  • 它说的是剪力墙的厚度小于暗柱的宽度时。