• 河北石家庄 卫生间局部等电位怎么套2008定额?

    卫生间局部等电位是套2-1387接线箱安装+户内接地母线2-709 还是2-1389暗装接线盒+户内接地母线2-709 另外接地母线从哪里算起?是从就近的引上点 或者均压环开始算起吗?主材镀锌扁钢也是吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、卫生间局部等电位安装应该套2-1389暗装接线盒安装的定额子目; 2、引到等电位的接地线应该根据设计图纸中接地防雷部分的设计说明要求进行接地线材质以及敷设套项选择。因为设计说明中既有采用PVC管内穿敷导线的,也有采用镀锌扁钢或者镀锌圆钢的。而且都是从就近的建筑物柱内根据或就近圈梁的均压环钢筋相连接引到局部等电位接线盒即可。所以如果是镀锌圆钢或扁钢时即套2-709;假若是PVC管内敷设导线进行接地时,则应该套PVC管暗配和管内穿线的定额子目。 所说的是根据实际说明的不同要求时,的几种。

    2012-12-01 08:34:37 

  • 应该套用2-1389暗装接线盒+户内接地母线2-709 ,于就近的主内钢筋焊接

    2012-12-01 06:58:17 

  • 等电位箱至圈梁的扁钢要算的,圈梁钢筋还需与防雷引下点连接,具体可以看图集99D501-1、99(03)D501-1建筑物防雷设施安装

    2012-12-02 08:58:44 