哈哈 2012-12-01 09:49:17 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3865查看 4回答
连梁存不存在支座负筋
我的图纸框架梁是3跨,其中一跨注明是连梁,它上方的原位标注分不清是支座筋还是跨中筋,请问这样的连梁存不存在支座负筋的说法,有的是标在支座边,有的是标在中间?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先确认是框架结构中的连系梁还是剪力墙结构中的连梁。后者是门窗洞口上的加强带,不存在支座负筋。前者就有可能存在支座筋或上部钢筋或下部钢筋。要看具体设计。
2012-12-02 15:51:25
-
连梁没有支座负筋,一般也不会原位标注,所有的筋都是通长的
2012-12-01 10:34:38
-
连梁是没有支座筋的,但如果设计把连梁当框架梁来设计,那还是按图施工,其中一跨注明连梁,那这一跨纵筋的锚固就按连梁纵筋的锚固计算。
2012-12-01 10:12:29
-
1、洞口连梁不存在负筋,但是在剪立墙结构中,设计通常使用, 2、楼主的描述应该直接按照框架梁进行定义,如果有不符合的地方,可以汇总后进行修改、锁定
2012-12-01 15:25:07