    地下室外墙水平筋在内侧,因为外墙要承受侧向受力,地下室内墙的水平筋可以在外侧的,因为内墙承受的是竖向受力。

    2012-12-01 14:53:11 

  • 地下室剪力墙的外墙设计上是按挡土墙考虑。

    2012-12-04 13:08:11 

  • 摘抄仅供参考: 对于水平筋放置在竖向钢筋内侧还是外侧的问题,就涉及到地下室外墙和剪力墙的本质区别,剪力墙是平面内抗剪和平面内抗弯,剪力墙水平钢筋主要抗剪,在竖向钢筋的内侧和外侧都可以,考虑到施工方便都是放在外侧,且一般图集要求也是放置于外侧;地下外墙一般作为挡土墙,其计算模式是下端固定,上端铰支,竖向钢筋就是受力钢筋,所以竖向钢筋放在外侧。实际上,一般情况下,设计图纸对于地下室外墙水平钢筋放置位置都会有明确做法,应该按设计图纸要求施工。 我个人理解地下室外墙可以看成是立起来的板,竖向钢筋受力,所以竖向钢筋在外。